本帖最后由 我爱吃西瓜 于 2016-6-20 16:26 编辑
! l" L7 h/ F/ g, ]6 z
3 N4 E. u3 ]3 \2 i$ K+ T! q5 ~) b
$ S) p; u) h" w注塑工厂的整体规划电网装机功率及费用; ]& }8 p5 D9 ^! r) F" t% X( P
6注塑机冷却系统的投入
; v$ C4 ?6 D7 v7 D) T4 t- C& |. S
2 S& K3 R2 O9 ~- L; ?* T
) Q$ i: m# Z" @0 M由于注塑机(液压)在运行中液压油的发热及工艺成型之需要.因此要配备一定冷却水系统设施的建设,如何选择与之相匹配的冷却水循环(节水)系统.也就是要考虑水流量、冷却塔的大小吨位、水泵功率、水管直径以及建造费用和运行成本投入都是需要我们必须先前所要考虑的。
d8 }* u& \# O7 ?4 G
8 I" V9 I3 ~; ~9 U1 X: G: U$ x; a' w# C/ Q/ x- O
冷却系统材料内容:
4 g5 G3 E0 s! ]1 U' J) d3 F, Q0 r4 S8 o. h5 y7 U
A 设备部分:冷却塔 玻璃钢水箱 离心水泵 电控箱 温控系统 液位报警系统! Z( o: P1 @4 J7 e6 l* [
) g. X6 k5 b8 o; Y U5 eB 材料部分:镀锌管 压力表 温度计 Y型过滤器 蝶阀 止回阀 浮球阀 软接头 管配件 电线电缆等.
) F# Q4 [6 B: D6 v4 o0 o. [
- h, s) O" u; T K2 a' I& G4 {C 人工制作费:运输费 管理费 利润冷却系统投入价格核定:计算水塔所需大小(T/h)=设备每[size=1em]12.5KW对应1(T/h)。
$ |4 k: `+ W+ \9 v3 P/ O3 \' k. X+ I
例:设备台数及功率总和是150KW。则150KW/12.5KW=12(T/h)(2) 每(T/h)水塔建造费相对应为2900元(3) 水塔所需功率(水泵+风机)=10(T/h)=750w(4) 冷却水池蓄水量(m3)=机器所需冷却塔大小/6(5) 冷却进水管公称内径(mm)=机器总用水量*10.62再开平方(冷却进水管公称内径/25 mm =1英寸)(附注塑机对应冷却系统建造参考表)
: J7 f N3 \/ i* }. N* W
) U8 _9 L/ i7 ~6 P% j- L/ ~7人员数量核定投入9 K' k# G _; G- j- I! I
(1)设备操作工的人数核定.(450机型配1人,以上配二人)参考' I$ z' r& R! L2 ^" `4 Q& r8 Q
(2)班组管理人员、辅助人员的人数核定.(领班《兼工艺品管》、原料、碎料工)2 |' y3 n& y+ R* k( ~# K
(3)车间管理人员的人数核定.(主任兼生产、付主任兼工艺.品管.设备、安全)(4)其它人员的人数核定(机电、)& L% k/ o3 `1 \1 r- U( `
8综合案例解答9 f7 o l# ?* w" v9 t$ ` z
9 E# ?: Y! G8 ]6 ]# {某企业准备新投入一个注塑件加工厂.现己计划购入海天注塑机60吨5台、160吨5台、320吨10台、530吨10台.问新建一个标准车间所对应的:
. I. ]/ u) Y. ~7 S* u. w% H(1)变压器容量配制及建造价格?(2)冷却水塔的大小配制及建造价格?(3)管理、操作人员的核定?
- c, ~. r3 w- O/ | y( [
( u* A; j7 d& T |
|