微注塑网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 243|回复: 0

冷水机高低压表报警的原因分析

[复制链接]

30

主题

32

帖子

3823

积分

中尉

Rank: 6Rank: 6

贡献值
1340
精华
0
微币
0
QQ
发表于 2017-3-3 19:29:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备。
水冷式工业冷水机高压报警可能是以下几种可能:
1、冷水机的进水管水压过低导致水流量过小,造成压缩机温度上升过快;
2、检查显示冷媒状态的压力表,如果冷媒不足也会出现报警,此时应先检查是否有漏点,如有则需要补修红啊,并补充足够的冷媒;
3、检查进水水源是否有杂质,冷却水塔是否有脏堵现象影响运行效果,冷水机的进水管是否被杂质堵塞;
4、检查冷凝器的铜管是否积垢多、散热差、通径变小引起的问题,要定期清洗冷凝器铜管;
5、如果干燥过滤器出现堵塞,一定要更换新的过滤器,并及时处理好水源杂质。
其实,水冷式工业冷水机出现高压报警现象,主要还是散热水这边的问题居多,特别是冷却水塔,一定要定期清洗保养,如果水源水质较差,最好先做水处理工作,而且不管是水冷式冷水机还是风冷式冷水机或螺杆式冷水机都是全天侯工作,因此,只工作6个月的时候,要对全系统做好维护保养工作,最迟不超过一年。http://www.gdaxkj.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|微注塑网站 ( 苏ICP备15000132号 )

GMT+8, 2024-11-2 03:31 , Processed in 0.064108 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表